1、電解槽電極結垢
現象:電解槽出口流量計冒泡量降低。
分析:自來水經過軟水器軟化處理後,硬度有所下降,其中鈣鹽和鎂鹽含量會 降低到(1.0~5.0)mg/L,但水中不可避免的仍然存在鈣鎂離子,長期運行後形成難溶於 水的鈣鹽和鎂鹽附著在電極上,造成電導率下降,電流減小,電解效果差,次氯酸鈉產 量低的後果,直接表現為 電解槽出口冒泡量降低。
處理辦法:定期用8%~10%的稀鹽酸對電極進行清洗,並用清水衝 洗,除去電極表麵的結垢層。
2、出口管路堵塞
現象:剛開機時電解槽有氣泡冒出,運行一段時間後冒泡停止,電解槽溫度升高,電流升高。
分析:觀察次氯酸鈉發生器運行狀態,截止閥打開,截止閥關 閉,設備處於 第一種工作狀態,即所產 生的次氯酸鈉溶液直接加入水池。將截止閥關 閉、截止閥打開,開啟設備能夠正常運行,說明電解槽、矽整流電源均工作正常。將設備斷電,打開截止閥及自來水閥門,有自來水流入儲 液桶,說明自來水閥門至截止閥間管路沒有問題。故障點應該在截止閥之後的管道上。
正常工作狀態下,自來水沿管向水池方向流動,在射流管內 形成負壓,來自管B的次氯酸鈉溶液被吸入射流管,隨同自來水加入水池內 ,管A端止回閥失效,無法打開,管道被堵死,自來水無法流動,射流管內 變成正壓,電解液無法從 電解槽排出,達到平衡後電解停止。
處理辦法:關 閉截止閥,更換止回閥。止回閥由於 動作頻繁、彈簧失效、閥芯結垢等原因容易損壞。此次在更換止回閥時,其前端截止閥也同時故障,無法關 閉,帶壓作業 操作困難,後將水池循環泵關 閉,水管處壓力下降才完成閥門檢修作業 。